Какие требования к вентиляции в складском комплексе с мезонином?

Артем Корнилов 06.03.2026 00:32 41 1 Есть ответ

Склад 1500 м² имеет дополнительный мезонин. Нужно ли рассчитывать вентиляцию отдельно для каждого уровня?

Илья Пономарев 06.03.2026 00:33 41

Да, по-хорошему вентиляцию для склада с мезонином считают раздельно по уровням/зонам. Формально воздух может «общаться» через проёмы, но на практике верхний уровень почти всегда живёт своей жизнью: другая температура, другая запылённость, другая нагрузка по людям и технике. Поэтому я закладываю отдельный расчёт (и часто отдельные воздухораспределители) для мезонина и для основного объёма.

Логика расчёта: почему уровни лучше разделять

  • Стратификация воздуха. В высоких складских объёмах тёплый воздух и часть загрязнений стремятся вверх. Мезонин часто оказывается в зоне повышенной температуры и хуже проветривается, если подача/вытяжка сделана «на весь зал».
  • Разные режимы эксплуатации. На мезонине нередко размещают комплектовку, упаковку, офисные зоны, зарядные, то есть появляются люди, локальные тепловыделения и требования по комфорту. Внизу — хранение и работа погрузчиков, где важнее удаление выхлопов/пыли и обеспечение минимальных параметров.
  • Аэродинамика и «короткие замыкания». Если подавать и забирать воздух без привязки к уровню, воздух может циркулировать по кратчайшему пути, а «углы» и зоны под мезонином будут стоять.
  • Пожарная логика. Мезонин меняет сценарии движения дыма и работу противодымных систем/дымоудаления (если они требуются по категории помещений и пожарной концепции). Это не всегда напрямую про общеобменную вентиляцию, но сильно влияет на планировочные решения и размещение решёток/шахт.

Как я обычно принимаю техническое решение

  • Считаю воздухообмен отдельно для: 1) основного зала, 2) мезонина, 3) зон под мезонином (часто там «мешок» по воздуху), 4) отдельных помещений (кладовые, санузлы, зарядная, упаковка и т.п.).
  • Развожу воздухораспределение по высоте: подача и вытяжка должны работать именно на свою зону. Для мезонина почти всегда нужны свои точки подачи и забора (или отдельная ветка).
  • Проверяю источники загрязнений: выхлопы от техники, пыль от товара/тары, возможные запахи/летучие вещества. От этого зависит, делаем ли упор на вытяжку снизу/в рабочей зоне и какую схему притока выбираем.
  • Смотрю, есть ли отопление/воздушное отопление и тепловые завесы. Они сильно меняют движение воздуха и могут «ломать» задуманный воздухообмен между уровнями.

Типовые ошибки, которые вижу на складах с мезонином

  • Считают весь склад как один объём и ставят несколько мощных приточно-вытяжных точек «в потолок» — внизу душно, на мезонине жарко.
  • Не учитывают, что под мезонином часто образуется застойная зона без нормальной промывки воздухом.
  • Не разделяют режимы: склад работает 24/7, а мезонин — в смену. В итоге или переплата по энергии, или нехватка воздуха в пиковые часы.
  • Забывают про локальные помещения на мезонине (комплектовка/упаковка/кабинеты) и пытаются «докормить» их общеобменом без отдельного контроля.

Что нужно уточнить, чтобы сделать расчёт правильно

  • Геометрия: высота основного объёма, высота мезонина, площадь и отметка пола мезонина, наличие открытых проёмов/атриума, где воздух свободно перетекает.
  • Назначение зон: хранение, комплектовка, упаковка, офис, зарядная АКБ, зона погрузки, санузлы.
  • Люди и график: сколько человек на мезонине и внизу, сколько смен, пиковые периоды.
  • Техника: тип погрузчиков (электро/ДВС), количество, где ездят, есть ли интенсивная зарядка.
  • Теплопритоки: освещение, оборудование, инфильтрация через ворота, наличие воздушных завес.
  • Пожарная концепция: есть ли требования по дымоудалению/подпору, спринклеры, разделение на отсеки — чтобы вентиляция не конфликтовала с противодымной защитой.

С чего начать на практике

  1. Сделать простую схему зонирования (низ, мезонин, под мезонином, отдельные помещения) и собрать исходные данные из списка выше.
  2. Проверить, есть ли уже действующая вентиляция, и выполнить обследование: фактические расходы, направления потоков, где застой/перегрев, что происходит при открытии ворот.
  3. Дальше — расчёт по зонам и подбор схемы воздухораспределения (ветки/решётки/диффузоры/вытяжные точки) с учётом реальных режимов работы.

Если мезонин небольшой и полностью открыт в общий объём, иногда удаётся обойтись общей установкой, но воздухораспределение всё равно проектируют по уровням. В большинстве складов с мезонином раздельный расчёт по зонам даёт заметно более предсказуемый результат и меньше проблем в эксплуатации.

Ответы пользователей
Войдите, чтобы написать ответ
Войти через центр авторизации

Мы официальные дилеры более 20 производителей

Поставляем оборудование напрямую — цены и сроки без посредников
Рейтинг 4.8/5 60+ брендов Паспорт и сертификаты
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand

Почему стоит обратиться к нам?

  • Фиксированная смета до начала работ

    Без допсчетов: нюансы учитываем на этапе брифа и опросных листов.

  • Стыкуем с остальными инженерными системами

    Без пересечений трасс и конфликта со светом и электрикой.

  • Проект проработан «до болтика»

    Чем детальнее проект, тем быстрее и дешевле реализация.

Рейтинг 4.8/5 60+ брендов Смета за 48 ч

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.